中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.13 一体化电源系统


5.13.1 一体化电源系统应进行直流电源的蓄电池组容量、连续供电、电压调整功能、浮充电限压及限流特性等检测,并应符合现行行业标准《电力系统直流电源柜订货技术条件》DL/T 459的有关规定。
5.13.2 一体化电源系统应进行交直流电源的外观结构检查、绝缘电阻、工频耐压、稳流和稳压精度、纹波系数、并机均流性能、报警及保护功能、监控装置检测,UPS、INV、DC/DC的动态电压瞬变、瞬变相应恢复时间及总切换时间检测,并应符合现行行业标准《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》DL/T 1704的有关规定。
5.13.3 一体化电源系统应进行直流绝缘监察功能测试,包括下列检测项目:
    1 直流接地选线检测,模拟直流系统接地故障,当接地阻值低于整定门限值时,检查系统应正确指示接地支路、接地极性并发出告警,绝缘监察水平应符合现行行业标准《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL/T 724的有关规定;
    2 交流窜入直流报警功能检测,模拟交流电源窜入直流系统故障,测试绝缘监察装置的测量、记录及报警功能应满足技术要求。
5.13.4 一体化电源系统中交流电源、直流电源、UPS等配置双路进线电源的子系统应进行主备电源切换测试,切换功能和切换时间应满足技术协议要求。
5.13.5 一体化电源系统监控应进行对时功能检查,监控和各电源管理装置应能正确接收时钟对时信号。
条文说明
5.13.1、5.13.2 智能变电站一体化电源系统与常规变电站交直流系统的主要技术要求一致,常规测试项目应按现行行业标准《电力系统直流电源柜订货技术条件》DL/T 459和《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》DL/T 1704的有关规定执行。
5.13.3 变电站一体化电源系统中,绝缘监察装置普遍配有直流接地选线功能,为防止变电站交流窜入直流系统导致的断路器跳闸事故,多数工程设计的反事故措施中提出直流系统绝缘监测装置要具备交流窜直流故障的测记和报警功能要求,因此本条中提出接地选线和交流窜入直流的检测要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读