5.15 数据通信网关机


5.15.1 数据通信网关机应检查通信地址、规约、对时功能正确。
5.15.2 数据通信网关机应检查与各级调度主站通信功能正确。
5.15.3 数据通信网关机应检查装置重启及双机切换功能正确。
5.15.4 数据通信网关机应检查异常告警功能正确。
条文说明
5.15.2 本条明确了数据通信网关机的参数配置、与调度主站通信能力、装置重启、双机切换以及告警等检查内容与要求。