中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A 施工安装部分记录


A.0.1 设备材料进场检验应符合表A.0.1的规定。
表A.0.1 设备材料进场检验记录表
注:1 在“检验结果”栏,按实际情况在相应空格内打“√”。
       2 “备注”栏内填写产品的检测报告和记录是否齐备和主要检测实施人姓名。
A.0.2 隐蔽工程(随工检查)验收应符合表A.0.2的规定。
表A.0.2 隐蔽工程(随工检查)验收记录表
注: 隐检内容包括:①管道排列、走向、弯曲处理、固定方式;②管道连接、接地;③管口安放护圈标识;④接线盒及桥架加盖;⑤线缆对管道及线间绝缘电阻;⑥线缆接头处理等。
A.0.3 系统(分部)工程检验批质量检测应符合表A.0.3的规定。
表A.0.3 系统(分部)工程检验批质量检测记录表
注:1 “评定记录”和“验收记录”栏应根据评定、验收实际情况填写“合格”或“不合格”。
       2 “评定结果”和“验收结论”栏应填写评定或验收意见,并扼要说明情况。
A.0.4 工程安装质量及观感验收应符合表A.0.4的规定。
表A.0.4 工程安装质量及观感验收记录表
注:1 “主观评价”栏应根据评价实际情况填写“符合要求”或“不符合”,“验收结论”栏,应根据检查实际情况填写“合格”或“不合格”。
       2 “验收合格率”:Ks(合格率)=合格数/项目验收数(项目验收数如无要求或实际缺项未检查的,不计在内)。
       3 验收结论:Ks(合格率)≥0.8,判为合格;Ks<0.8,判为不合格,必要时做扼要说明。
A.0.5 分部工程质量验收应符合表A.0.5的规定。
表A.0.5 分部工程质量验收记录
A.0.6 分部工程质量验收资料核查应符合表A.0.6的规定。
表A.0.6 分部工程质量验收资料核查记录表

 
查找 上节 下节 返回
顶部

数据中心综合监控系统工程技术标准 GB/T51409-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读