8.3 竣工验收的结论与处理


8.3.1 竣工验收结论应包括合格和不合格两种。工程验收全部满足设计要求的应为合格,否则应为不合格。
8.3.2 竣工验收合格,施工单位应对竣工验收资料进行整理、移交。
8.3.3 竣工验收不合格,应根据验收结论限期整改,组织重新验收工作。