6.1 一般规定


6.1.1 施工安装前应进行安装材料和设备检验,并应符合下列规定:
    1 应满足设计要求;
    2 应有产品合格证;
    3 应有进场检验记录。
6.1.2 施工安装应具备下列条件:
    1 施工安装应以设计文件和施工图为依据,并应进行安全技术交底;
    2 施工现场环境应满足施工进场要求;
    3 施工现场水、电、交通、通信的供给应满足施工进场要求。
6.1.3 综合监控系统工程的施工安装应有相关的记录,应符合本标准附录A的规定。