附录H 工厂供配电系统的负荷计算


H.0.1 用需要系数法计算单台设备的计算负荷应符合下列规定:
    1 有功功率应按下式计算:
    2 无功功率应按下式计算:
    3 视在功率应按下式计算:
    式中:
    Pe一设备额定功率(kW),即设备铭牌功率或随设备配备的电气设备功率之和,查产品说明书或设备专业提供;
    Kx一设备需要系数,查产品说明书或设备专业提供;
    Pt一设备计算有功功率,设备运行时的最大需用功率(kW);
    Qt一设备计算无功功率(kvar);
    St一设备计算视在功率(kV·A);
    tanφ一电动机功率因数角相对应的正切值,查产品说明书、三角函数表。
H.0.2 配电箱供电干线的负荷计算应符合下列规定:
    1 有功功率应按下式计算:
    2 无功功率应按下式计算:
    3 视在功率应按下式计算:
    式中:
    Pt干一配电箱供电干线计算有功功率(kW);
    Qt干一配电箱供电干线计算无功功率(kvar);
    St干一配电箱供电干线计算视在功率(kV·A);
    K∑p干一配电箱干线同时系数,配电箱的配电支线数2条,取0.95;3条~5条,取0.90;6条及以上,取0.80。
H.0.3 车间变电所低压配电柜供电干线的负荷计算应符合下列规定:
    1有功功率应按下式计算:
    2 无功功率应按下式计算:
    3 视在功率应按下式计算:
 
    式中:
    Pt柜一变电所低压配电柜计算有功功率(kW);
    Qt柜一变电所低压配电柜计算无功功率(kvar);
    St柜—变电所低压配电柜计算视在功率(kV·A);
    K∑p柜低压配电柜供电干线同时系数,配电柜的配电干线数2条,取0.95;3条~5条,取0.90;6条及以上,取0.80。
H.0.4 变电所低压母线的负荷计算应符合下列规定:
    1 有功功率可按下式计算:
 
    2 无功功率可按下式计算:
    3 视在功率可按下式计算:
    式中:
    Pt母一变电所低压母线计算有功功率(kW);
    Qt母一母变电所低压母线计算无功功率(kvar);
    St母一变电所低压母线计算视在功率(kV·A);
    K∑p母一母线同时系数,引入变电所低压母线的配电柜2面~3面,取0.95;4面~5面,取0.90;6面~9面,取0.85;10面及以上,取0.80。
H.0.5 变电所变压器的选型计算应符合下列规定:
    1 有功功率可按下式计算:
    2 无功功率可按下式计算:
    3 视在功率可按下式计算:
    4 功率因数可按下式计算:
    5 若功率因数计算值小于0.9,则应对无功功率进行补偿,使0.9≤cosφ2<0.95,无功补偿量可按下式计算:
    6 补偿后的无功功率可按下式计算:
    7 变压器低压侧视在功率可按下式计算:
    8 实际变压器容量可按下式计算:
    式中:
    Pt变一变压器低压侧计算有功功率(kW);
    Qt变一变压器低压侧计算无功功率(kvar);
    St变一变压器低压侧计算视在功率(kV·A);
    Qc一无功补偿量(kvar);
    Qt补一无功补偿后的无功功率(kvar);
    tanφ1一补偿前功率因数正切值; 
    tanφ2一补偿后功率因数正切值;
    Kf变一车间变电所变压器的负荷率,一般取0.80~0.90。简化计算时,有功功率的K∑q变与K∑q变取相同的系数。
H.0.6 工厂高压配电所或总降压变电所的负荷应符合下列规定:
    1 有功功率应按下式计算:
    2 无功功率应按下式计算:
    3 视在功率应按下式计算:
 
    式中:
    Pt高母一高压配电所计算有功功率(kW);
    Qt高母一高母高压配电所计算无功功率(kvar);
    St高母一高压配电所计算视在功率(kV·A);
    K∑p变一高压配电有功同时系数,接入工厂高压配电所高压母线的变压器台数2台~4台取0.95;5台~8台,取0.90;9台及以上,取0.85;
   K∑q变一高压配电无功同时系数,接入工厂高压配电室所母线的变压器台数2台~4台取0.99;5台~8台,取0.97;9台及以上,取0.95。简化计算时,有功功率的K∑p变与K∑q变取相同系数。