中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 工艺流程


4.2.1 工艺流程应满足产品的生产要求,并应适应市场需要。
4.2.2 工艺流程宜选择短流程、连续化、自动化和智能化的工艺技术。
4.2.3 环锭纺纱工艺流程可按本标准附录B的规定确定,也可根据采用的生产技术进行调整。
4.2.4 转杯纺、喷气涡流纺、喷气纺工艺流程可按本标准附录B的规定确定,也可根据采用的生产技术进行调整。
4.2.5 前纺宜采用清梳联流程。
4.2.6 加工部工艺流程可按本标准附录B的规定确定,也可根据采用的生产技术进行调整。
4.2.7 织造工艺流程可按本标准附录B的规定确定,也可根据采用的生产技术进行调整。
4.2.8 涤棉混纺纬纱、中长纤维纬纱、同向加捻股线纬纱和高捻度纬纱,应增加直接纬纱、间接纬纱的定捻工序。纱线定捻可采用蒸纱机、人工给湿或自然吸湿定捻。
4.2.9 经纱采用同种原料不同线密度、不同捻向或不同颜色的纱线,以及采用两种或两种以上原料经纱的织物或采用经纱为有捻化纤长丝时,可采用分条整经。
4.2.10 织机筘幅超过280cm时,在浆纱工序后可采用并轴工序或直接在织布机上采用两个以上的织轴并轴织制。
4.2.11 结经机宜部分代替穿筘机。结经机的生产能力不宜超过穿筘设备总能力的60%。
4.2.12 织制高密织物可在浆纱工序后采用并轴和分绞工序。
4.2.13 刷布工序可根据产品需要配置。
4.2.14 无梭织机可采用大卷装联匹布轴、布卷收卷机或机外大卷装卷取装置和布卷验卷机,分等整理后可直接入库。
条文说明
4.2.1 棉纺织工厂设计选择的工艺流程和设备,在一定范围内应具有调整产品品种的灵活性和适应性。这有利于企业发展和最大限度地满足市场需要。棉纺织工厂生产已由单一纯棉原料发展到广泛应用各种天然纤维和化学纤维原料。实际生产中往往采用纯纺、混纺和交织等各种方式和手段应对多变的市场。选择工艺流程时,要考虑工艺流程和设备对市场需求的适应性,对原料和生产的品种应具有一定的灵活调整和应变能力。
4.2.2 棉纺织工厂设计提倡采用高效短流程生产工艺,减少设备配置和占地面积,节约投资,降低消耗和生产成本。
4.2.5 开清棉工艺流程的选择宜结合单机的特性、纺纱品种和质量要求,以及原棉的含杂量、纤维长度、成熟度和线密度等综合因素考虑。选定的流程要具有一定的灵活性和较强的适应性,做到一机多用。目前在棉纺织工厂设计中,已普遍采用清梳联合机。清梳联的开清棉一般采用自动抓棉、轴流开棉、多仓混棉、梳针或锯齿滚筒开棉等作为基本流程组合。为使混合均匀,大多采用多仓混棉,同时根据原棉及化纤原料的品质配置适当的重物分离器、凝棉器和除微尘机,有利排除重杂物、短绒和尘屑,改善成纱质量和减少车间空气含尘量。
4.2.11 结经机效率比较高,但不可能全部代替穿筘机。因为纺织品市场产品品种变化较快,生产企业翻改织物品种不可避免,所以织造工艺在采用结经机的同时,还需配备一定数量的穿筘机。配备结经机的生产能力最好不超过穿筘设备总能力的60%,以免造成投资过大和浪费。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
棉纺织工厂设计标准 GB/T50481-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读