5.1 一般规定


5.1.1 设备选择应满足生产要求,并应符合技术先进、性能可靠、操作简便和维修方便的原则。
5.1.2 设备选择应优先选用节能、环保的工艺设备和装置。
5.1.3 清棉车间的首道开松抓棉设备与其后连接的混、开棉机之间的输棉管道中应安装金属、火花探除器。
5.1.4 清梳联的输棉风机与梳棉机喂棉箱之间的输棉管道中应安装火花探除器。
条文说明
5.1.1 设备选择是工艺设计的主要工作之一。设备选择首先要能满足产品生产要求,并要求技术先进、性能可靠、操作维修方便。
我国纺织机械的制造技术和整体装备水平已经有了长足的进步,大部分主机设备已经达到了国际同类产品先进水平。棉纺织设备更新换代的周期日趋缩短,在工厂设计中可选择的新型技术和设备范围也越来越广,因此大力推进技术进步和产业升级,淘汰落后设备,积极推广使用国内先进设备,是棉纺织工厂设计的重要内容。
5.1.2 我国纺织机械种类繁多,能耗相差较大,应优先选用能耗低、排放低的设备与装置。
5.1.3、5.1.4 主要考虑到棉纺织生产用的纺棉、化纤等纤维材料属于固体易燃品,棉纤维的点燃温度较低,约为400℃,生产过程有可能发生火灾危险。棉纺织厂的火灾危险往往来自工艺设备,尤其是清梳设备中的金属件、杂物,经撞击后易引起火种而发生火灾。经实践证明,在输棉管道内加装红外线火花探除器,能有效检测并排除纺织纤维中含有的火花,可有效避免火灾发生,是棉纺织生产过程中行之有效的防火设施。