8.3 保温层补口


8.3.1 保温层补口可采用现场浇注、捆扎等方法,保温层补口施工完成后外表面应平整、干燥、清洁。
8.3.2 保温层采用现场浇注发泡时,应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126中浇注法施工的规定,并应符合下列规定:
    1 补口模具的内径应与保温管端部外径尺寸相同;
    2 模具应紧固在保温管两端防护层上,与防护层搭接长度不应小于100mm;
    3 环境温度低于5℃时,模具、管道和发泡原料应预热后再进行发泡。
8.3.3 保温层采用捆扎施工时,应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126的有关规定。