中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 端面处理


6.4.1 保温管道及弯头、三通等异型件端面结构应符合本标准第4.0.4条的规定,端面应切齐并清理干净。
6.4.2 当保温管为聚乙烯防护层时,输送介质温度不高于80℃的保温管端面宜安装辐射交联聚乙烯热收缩防水帽,防水帽与防腐层及防护层的搭接长度不宜小于50mm;当输送介质温度高于80℃时,宜采用其他适用的端面防水结构。辐射交联聚乙烯热收缩防水帽端部处理应符合下列规定:
    1 防护层壁厚大于5mm时,防护层端面应做坡口处理并清理干净;
    2 安装防水帽的聚乙烯防护层部位应进行打毛处理,其他材料部位表面应清理干净;
    3 均匀加热防水帽,安装完成后,热熔胶应均匀溢出。
6.4.3 保温管为玻璃钢防护层时,端面处理宜采用手工涂敷树脂或其他防水材料的措施。
6.4.4 保温管为钢管防护层时,端面处理宜采用加装端部防水帽或其他材料的防水措施。

条文说明
6.4.2 近年来聚乙烯防护层保温管的口径越来越大,壁厚也越来越厚,通常超过10mm,如果采用常规的端头切齐方式,防水帽安装施工过程中容易被聚乙烯防护层端部损坏,因此需要做坡口处理。当防护层壁厚大于5mm时,对防护层做坡口处理有利于现场接头补口施工时热熔焊接。
    聚乙烯在温度高于其耐温上限时会发生软化现象,所以当输送介质温度高于防水帽、防水套材料的耐温上限时,补口施工前应将其拆除。保温管端头应预留不小于150mm±10mm的补口施工操作空间,便于现场补口施工,因此应限定端头预留长度。
6.4.3 目前玻璃钢防护层保温管端面除涂刷弹性防水涂料或树脂防水外,还有采用防水布套等防水措施。
6.4.4 “钢套钢”结构的保温管常见的端部防水措施有塑料布胶带防水,可重复使用的防水布套等。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

埋地钢质管道防腐保温层技术标准 GB/T50538-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读