8.2 防腐层补口


8.2.1 补口防腐层与保温管管体防腐层搭接不应小于20mm;当采用辐射交联聚乙烯热收缩带时,周向搭接应位于管道顶部区域,搭接宽度不应小于80mm。
8.2.2 保温层补口施工应在防腐层质量检验合格后进行。