中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.7 虹吸雨水斗局部阻力系数试验


7.7.1 试验装置按本文件附录E要求制作,各部尺寸应符合附录E的规定,除下列特殊说明的要求之外,其他安装与测试要求与本文件7.6.1~7.6.7的规定相同。
7.7.2 排水管内径与虹吸雨水斗出水短管内径应一致,排水管宜采用一根无接头的管道。如采用分段组装时,各段管道的内径应相同。
7.7.3 排水管出口处,可按本文件7.6的要求安装节流阀,但必须在试验过程中保持全开。
7.7.4 用压力传感器或差压传感器测量测压点处压强,传感器精度不应低于0.25级,计量误差不大于±2.5mm。
7.7.5 试验步骤如下:
7.7.5.1 缓慢增加流量,同时观察虹吸雨水斗吸入空气的情况,在接近满流时开始测量。
7.7.5.2 记录流量及其对应的斗前水深、测压点1和测压点2的压强。流量以升秒计,水深以毫米计,压强以帕计。测量持续时间至少3min,各参数宜取测量时段内的平均值。
7.7.5.3 加大流量,重复本文件附录B试验步骤中b)的过程,直至最大流量。
7.7.5.4 按照附录E计算各流量下虹吸雨水斗的局部阻力系数,随流量加大,局部阻力系数趋近于恒定值,即为被测虹吸雨水斗的局部阻力系数。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件 CJ/T245-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读