中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 耐温度试验


7.4.1 低温循环试验步骤:将产品(含罩和出水短管)放入水温15℃的水中存放48h进行预处理,再在-20℃冷冻室内放置2h,在15℃的水中解冻、然后暂停1h,再按以上步骤重复操作4次。
7.4.2 高温循环试验步骤:将产品(含出水短管)放入恒温箱内加热至80℃保持2h,然后冷却至室温;再按以上步骤重复操作4次。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件 CJ/T245-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读