5.1 材料


5.1.1 斗体应采用耐腐蚀金属材质或经过防腐处理的金属材质,且宜采用铸铁、不锈钢、铝合金、铜合金、碳钢等金属材料,并应符合GB/T9439、GBT2100、GB/T3280、GB/T4237、GB/T1173、GB/T9438、GB/T1176、GB/T13819、GB/T11352的规定。
5.1.2 雨水斗及承雨斗采用铸铁时,各铸件材质应不低于GB/T9439-2010标准所规定的HT150灰口铸铁。
5.1.3 连接压板、防水翼环、防涡流装置、格栅罩、导流罩、格栅斗帽、格栅宜采用与斗体相同的材质。
5.1.4 出水短管应采用钢管、铸铁管、不锈钢管、高密度聚乙烯管等,且应符合对应的管道材质标准GB/T3091、GB/T3420、GB/T12771、GB/T12772、CJ/T250、GB/T14976的规定。
5.1.5 雨水斗部件采用的螺栓、螺柱宜选用不锈钢材质,且应符合GB/T3098.1的规定。
5.1.6 雨水斗紧固螺杆、螺母及连接螺钉材质应为GB/T20878所规定的奥氏体不锈钢06Cr19Ni10(代号S30408)或06CrT17Ni12Mo2(代号S31608),性能应符合GB/T3098.6-2014的规定,等级应不低于A2-70。
5.1.7 橡胶密封件应符合GB/T21873的规定,宜采用三元乙丙橡胶材质。
5.1.8 各部件材料应能承受安装和运行时发生的应力。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件 CJ/T245-2021