中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 一般规定


8.1.1 风光储联合发电站总体布置设计应满足电力规划、城乡规划、土地利用规划方面的要求,综合考虑交通运输、接入系统方案、环境保护与水土保持、军事设施、矿产资源、文物保护等方面的因素。
8.1.2 站区布置应符合国家现行标准《光伏发电站设计规范》GB50797、《风力发电场设计规范》GB51096、《电化学储能电站设计规范》GB51048、《35kV~110kV变电站设计规范》GB50059、《220kV~750kV变电站设计技术规程》DL/T5218和《变电站总布置设计技术规程》DL/T5056的规定,并应符合下列规定:
    1 风力发电、光伏发电不同场时,应各自满足相应类型的电站设计规范要求;
    2 风力发电、光伏发电同场时,除各自满足相应类型电站的设计规范要求外,还应分析风力发电机组与光伏组件的互相影响。
8.1.3 站区总平面设计应包含风力发电场区布置、光伏阵列区布置、储能系统区布置、升压配电区布置、公共生活区布置和辅助生产配套设施布置设计。
8.1.4 电站总体布置应符合下列规定:
    1 电站规模化开发应充分利用风能资源、太阳能资源和土地资源;
    2 应合理利用地形、地质条件,减少土石方量;
    3 应降低工程造价和运行成本,提高经济效益;
    4 应满足环境保护、劳动安全和工业卫生的要求。

条文说明
8.1.2 风光同场指光伏发电站用地范围与风力发电站用地范围重合或相交布置。
    风力发电机组对光伏方阵的主要影响是阴影遮挡。国内商业应用的光伏组件分为晶硅组件和薄膜组件。阴影对薄膜组件不会产生破坏作用,仅影响部分发电量。阴影对晶硅组件不仅影响发电量,还会损坏晶硅组件。根据现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB50797的要求,光伏组件在每天9:00~15:00(当地真太阳时)时段内不应受到阴影遮挡。风光同场时,对光伏组件形成阴影遮挡的主要设备及建(构)筑物有风机塔筒、风机叶片、集电线路的杆塔、就地箱式升压变压器、逆变器室等。风机检修时,还需要考虑吊装设备对光伏组件的影响。
    光伏方阵对风力发电机组的影响是改变了地面粗糙度,改变了地面气流方向,增大了风力发电机组的湍流强度,影响了风力发电机组的发电量。运行维护阶段还影响风力发电机组的吊装检修位置选择。
8.1.3 风光储联合发电站装机容量较大,一般包含风力发电场、光伏发电阵列、储能系统、公共生活设施和升压配电设施等。在站区布置时,根据功能可将电站布置划分为以下类别;
    (1)风力发电场区布置:风力发电机组布置、箱式变压器布置和场内集电线路;
    (2)光伏发电阵列区布置:光伏方阵、逆变升压单元、场内集电线路;
    (3)储能系统区布置:各类储能设备、功率变换装置、能量管理系统及建构(筑)物;
    (4)升压配电区布置:升压配电系统及建(构)筑物;
    (5)公共生活区布置:生产管理与生活服务设施,含宿舍、办公、食堂、娱乐室等;
    (6)辅助生产配套设施布置:场内交通工程、给排水设施等。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

风光储联合发电站设计标准 GB/T 51437-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读