6.4 风力发电系统


6.4.1 风力发电系统的配置应符合现行国家标准《风力发电场设计规范》GB51096的规定。
6.4.2 风力发电系统宜采用一台风力发电机组对应一台箱变升压的接线方式。
6.4.3 风力发电机组升压后,宜采用逐台顺序相连的接线方式;场内集电线路应按分组接线接入汇集站,集电线路回路数应经技术经济比较后确定。