中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 软件要求


7.3.1 功率预测系统软件应包括数值天气预报处理模块、实时气象信息处理模块、短期预测模块、超短期预测模块、统计查询、系统管理等。
7.3.2 系统应具备对风电、光伏发电单独预测和联合预测的能力。
7.3.3 短期功率预测应符合下列规定:
    1 应能够设置每日预测的启动时间及次数;
    2 应支持自动启动预测和手动启动预测;
    3 输入数据应包括数值天气预报、历史功率数据等;
    4 预测模型应具有多样性,应分析风电场和光伏电站装机扩容对发电的影响,支持改扩建中的风电场和光伏电站的功率预测;
    5 当风力发电机组与光伏方阵混合布置时,预测模型中应对风力发电与光伏发电之间的相互影响进行分析。
7.3.4 超短期功率预测应符合下列规定:
    1 预测模型的输入应包括实测功率数据、实测气象数据及设备状态数据等;
    2 功率预测应每15min自动预测一次,自动滚动执行。
7.3.5 功率预测的误差统计应符合下列规定:
    1 应能对任意时间区间的预测结果进行误差统计;
    2 应能对多个预测结果分别进行误差统计;
    3 误差统计指标至少应包括均方根误差、平均绝对误差、相关性系数、最大预测误差等,各指标应按下列公式计算:
    均方根误差(RMSE):
    平均绝对误差(MAE):
    相关性系数(r):
    最大预测误差 (δmax):
式中:
    n——所有样本个数;
    PMi——i时刻的实际功率;
    PPi——i时刻的预测功率;
    Cap——单个风电场/光伏电站的开机容量;
    M——所有样本实际功率的平均值;
    P——所有预测功率样本的平均值。
查找 上节 下节 返回
顶部

风光储联合发电站设计标准 GB/T 51437-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读