“丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%” 满足以上条件,还需要进行防火分隔吗?
发表评论: 个人意见,仅供参考:从建规3.1.2条文解释可以看出:其中甲类生产所占用的面积比例小,并采取了相应的工艺保护和防火防爆分隔措施将甲类生产部位与其他区域完全隔开,即使发生火灾也不会蔓延到其他区域时,该厂房可按火灾危险性较小者确定。甲类和厂房之间是需要进行防火防爆分割措施的,玻璃和轻质金属板不能算作合格的防火防爆分割措施。这一段时间比较忙,没有上来进行回复,见谅!
2025-09-01 22:45
-
吸水管上压力真空表经常损坏,怎么有效解决这个问题
发表评论: 个人意见,仅供参考:这个同行说的对的,真空压力表量程为-0.1~0.7Mpa,但图显压力表量程为-0.1~0.15,正常运行情况下应该显示为负压,但如果出现突然停泵,管道内会产生很大的回流冲击压力,有可能导致压力表超过正压量程损坏,所以需要设置防水锤消声止回阀。附近另一台泵正常的显示0.045说明管道内有余压,也就是静水压力。所以停泵后应该在0位附近上下浮动一点都属于正常。
2025-03-17 11:37
-
一层架空层围起来属于扩建吗?
发表评论: 个人意见,仅供参考:改变原有用途的,应该属于改建;
2025-03-15 08:33
-
吸水管上压力真空表经常损坏,怎么有效解决这个问题
发表评论: 个人意见,仅供参考:那个标签去掉看一下指针是在表内那个挡针哪边,有可能是水位较低情况下突然停泵,并且管路上缺少止回阀或者止回阀损坏导致回流冲击造成的;采用耐震压力表后,这种冲击会有所缓冲。一般负压不会导致表超量程,只有正压会导致超量程。
2025-03-13 09:52
-
吸水管上压力真空表经常损坏,怎么有效解决这个问题
发表评论: 个人意见,仅供参考:可以使用耐震真空表
2025-03-11 17:34
-
【图】消火栓箱门可以做装饰吗?
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、第一个还算可以,比较明显,但第二个就不容易区分了;2、第一个前面没有物品遮挡,第二个存在遮挡。
2025-03-10 08:50
-
预作用系统的联动控制方式
发表评论: 个人意见,仅供参考:应该可以。
2025-03-07 15:50
-
燃气管道是否可以穿过公共建筑的室外外挂疏散楼梯
发表评论: 个人意见,仅供参考:采取一些防护措施;
2025-03-07 15:49
-
锅炉房、油浸变压器等设置在建筑内时能与人员密集场所贴邻吗
发表评论: 个人意见,仅供参考:条文意思已经很明显了,不能
2025-03-04 17:17
-
预作用系统的联动控制方式
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号;可以作为触发信号。这是两个或以上的报警信号;2、或者一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号;可以作为触发信号。手报按钮相当于一个报警信号;3、手动控制可以不需要探测器的参与;
2025-03-04 16:43
-
请问下消防工程师发展方向
发表评论: 个人意见,仅供参考:涉及危化、高大建筑、综合体、国企这些估计还行。其他的就不要想太多了。不过学后写安全评价报告倒是能用上一部分学习的消防知识。
2025-03-04 16:37
-
请问地下丙类仓库需要设排烟设施吗?
发表评论: 个人意见,仅供参考:通规8.2.5:通规8.2.5条文解释:
2025-03-04 16:34
-
一栋楼只用了第一层,其他层的消防设施可以关闭么?
发表评论: 个人意见,仅供参考:多层高层厂房,不只是要防其他楼层事故对一楼的影响,也要防一层对其他楼层可能产生的各种事故的影响;
2025-03-04 15:38
-
燃气管道是否可以穿过公共建筑的室外外挂疏散楼梯
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、穿过意思不明确;2、根据建规,室外楼梯应该可以敷设燃气管道:这里的楼梯间都是指的室内的;没有室外楼梯的禁止性条款;3、可能需要设置一些防护措施;
2025-02-28 09:00
-
想问下厂房车间是生产混凝土电杆厂的,那么厂房的类别是丙呢还是丁戊类呢?
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、应该属于丁戊类,如果有高温加热环节,就是丁类;2、防火分区单多层丁戊类一二级是不限的;高层就是混凝土墙分割了。
2025-02-20 08:48
-
住院楼 中 非全部楼层是病房,有些楼层有办公,也有病房,疏散距离如何计算?
发表评论: 个人意见,仅供参考:医疗建筑,病房部分24,其他部分30,办公那层就是参考其他部分;如果混在一起,就从严,按照24
2025-02-19 08:34
-
湿式报警阀上下压力表一般为多少数值是正常?
发表评论: 个人意见,仅供参考:上下表值需要看系统工作压力。
2025-02-15 16:25
-
原建筑烟感被隔离在夹层,夹层上不去,可以拆除吗
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、夹层有可燃物,不能拆除,并且在夹层下面需要增设;2、夹层没有可燃物,可以原位置拆除后下移到夹层以下,并符合相关设置要求即可。
2025-02-15 16:22
-
煤化工戊类厂房是否可以不设置疏散指示灯和安全出口灯
发表评论: 个人意见,仅供参考:根据通规:高层戊类厂房应设置灯光疏散指示标志
2025-02-15 16:10
-
新GB4351-2023《手提式灭火器》,没有规定灭火器的维修及使用年限了吗?
发表评论: 个人意见,仅供参考:只是废除了强制性,但如果通规没有新的规定时,原有规范条文还是可以作为参考的。