全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
住院楼 中 非全部楼层是病房,有些楼层有办公,也有病房,疏散距离如何计算?
68层 医院住院楼的地上二层: 规范是住院病房2安全出口间的疏散距离是24米, 图中本层二层没有病房,但整体是住院楼,为什么疏散距离按30米来算,是否正确?
1.如果按住院病房楼算疏散距离:24*(1+0.25设自喷)=30
2.如果按普通医院楼 算疏散距离:30*(1+0.25设自喷)=37.5
3. 如果 某层 的某科,本层 有病房30张,也有多个办公, 都为于2安全出口间,疏散距离是按24米算,还是按30米?
3个疑问
那综合楼呢,应该是这一层按高危险疏散距离吧,有规范解说吗