消防问答 > 建筑防火 提问

柴油发电机房设置在建筑内的。。。。,请问如何理解?

周老师你好,想向你请教下:

5.4.15 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:    

  2 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施;



此规范有个前提条件: 设置在建筑内的。。。。,请问如何理解?

理解1:  整栋楼建筑内的某个房为 柴油发电机房里,需按 5.4.15执行。因为它在建筑内。


理解2: 地上独立一单层建筑仅作为 柴油发电机时,该柴油发电机   不需要按 5.4.15执行,因为它不在建筑内。

理解3: 地上独立一单层建筑,内部防火分隔成2个房,一个配电房,一个 柴油发电机时,             该柴油发电机   不需要按 5.4.15执行,因为它不在建筑内。

请写下您的回答回答

共 1 回答

随心所欲吧 23-03-21

根据5.4.15的要求,理解1成立,只要该柴油发电机不是露天设置的,就是需要按建筑进行考虑

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭