请问各位大神,一台排烟风机能否担负多个防火分区?
提 交
共 2 回答
小唐12321 25-06-27
水平不行,垂直可以
1 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-06-27
依据《建筑防烟排烟系统技术标准> GB51251-2017
水平方向不能跨越防火分区保护,纵向的话,公建不超过50m高度.
4.4.1 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。
4.4.2 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。
最新问题
关闭