再次请教各位专家:《有色金属工程设计防火规范》6.2.5 条规定:6.2.5 设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,应设置直通厂房外的大门。当门的上方设置宽度不小于1.0m的防火挑檐时,直通室外的门可不采用防火门。对油浸变压器室通向厂房内的大门,应采用甲级防火门(常闭);当确有困难时,应采用防火卷帘等防火分隔措施。对上面条款是否可理解为:设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,首先应设置直通厂房外的大门
-
钢结构的防火涂料会随时间推移,从而影响厚度及耐火极限吗?另,室内钢结构涂刷防火涂料寿命是多久
-
室外敞开连廊采用钢结构,需要喷涂防火涂料吗?
-
常开式防火门的设置有没有规范要求不允许设置门槛
-
精细化工企业,消防泵房可以设在联合厂房的地下一层吗?
-
请问各位老师,这个活动式柔性挡烟垂壁后面加亚克力板,这个亚克力板是干什么用的
-
公共建筑中封闭楼梯间、防烟楼梯间前室或合用前室的防火门可以设置成常开式防火门吗
-
《建规》5.4.15 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定: 1 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀。请问设置在柴油发电机房内的储油间供油管道要设置自动切断阀吗?条文是不是可以这样理解只有从外部供油至发电机房的管道应设置自动切断阀,在柴油发电机房内设置储油间的供油管道要可以不用自动切断阀?
-
检查了一家物流仓储企业,多层丙2类仓库防火分区面积达到8000平米(设喷淋和火灾报警),远超《建筑设计防火规范》的设定值,请问是否有特殊规范?
-
请教一下悬挂式干粉和七氟丙烷的保护半径是多少,保护面积怎么计算,似乎没有看到这方面的规范要求。