专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
芸芸众生
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
建筑面积7956m2的高档家具板项目单层丙类厂房,需要设置火灾自动报警系统吗?
发表评论:
国标可以不设 再看看地标有无具体要求吧 但是你的自动跟踪射流主控制器要设在消控室或有人值班场所 现场控制器、监控器、水泵状态、火警信号等都应在消控室显示 自动消防水炮具体按这个设置《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427-2021
0
0
09:11
发电机储油量讨论
发表评论:
你为什么用GB/T44481-2024 老建筑可以用老标准 新建建筑可以多设几个储油间,每个不大于1立方,用油量大的话建议设置室外油库或油罐。
0
0
2025-08-05
消防稳压系统
发表评论:
从规范来讲不是必须设,从现场实际情况来讲光设增压泵是不行的要有一个防止频繁气泵的技术措施。防止频繁气泵的技术措施性价比最高的就是稳压罐。当然 你要是采取其他防止频繁气泵的技术措施,满足每小时不大于15次启泵也可以。
0
0
2025-08-05
请各位专家帮我看看这个图纸疏散,总感觉不对,但又不知道哪里不对。谢谢指教。
发表评论:
2022建筑通规实施指南 有疏散楼梯设置示意图 你这个属于疏散时要穿过着火区域才能进入疏散楼梯,只能判定为一部疏散楼梯。
1
2
2025-08-05
消防设施维保
发表评论:
社会消防技术服务管理规定(应急管理部令第7号)执业要求看这个 不需要每年签
0
0
2025-07-17
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭