液化气瓶间设置要求

液化气瓶间设置规范要求有哪些?

请写下您的回答回答

共 1 回答

牛丫头消防课堂 25-07-12

7.0.3 当采用自然气化方式供气,且瓶组气化站配置钢瓶的总容积小于1m³时,瓶组间可设置在除住宅、重要公共建筑和高层民用建筑及裙房外与用气建筑物外墙毗连的单层专用房间内,并应符合下列规定:

    1 耐火等级不应低于二级;

    2 应通风良好,并应设置直通室外的门;

    3 与其他房间相邻的墙应采用无门窗洞口的防火墙;

    4 应配置可燃气体泄漏报警装置;

    5 室温不应高于45℃,且不应低于0℃;

    6 当瓶组间独立设置,且邻向建筑的外墙为无门窗洞口的防火墙时,间距可不限;

    7 与其他建筑的防火间距应符合本规范表7.0.4的规定。

7.0.4 当瓶组气化站配置钢瓶的总容积大于1m³或采用强制气化钢瓶的总容积小于1m³时,应将其设置在高度不低于2.2m的独立建筑内,并应符合下列规定:

    1 独立瓶组间的设计应符合本规范第7.0.3条第1~5款的规定;

    2 独立瓶组间与建筑的防火间距不应小于表7.0.4的规定;

    3 当瓶组间的钢瓶总容积大于4m³时,宜采用储罐,防火间距应符合本规范第6.1.3条和第6.1.4条的规定;

    4 瓶组间、气化间与值班室的防火间距不限;当两者毗连时,隔墙应采用无门窗洞口的防火墙,并应符合本规范附录A的规定或值班室内的用电设备采用防爆型;

    5 独立瓶组间与其他民用建筑的防火间距除符合表7.0.4的规定外,还应符合本规范附录A的规定。