甲、乙、丙类液体管线穿防火隔墙,需要加设套管么?
最近发现一个问题,某食堂使用植物油做燃料,油箱放置在单独房间内,燃油管线从隔墙穿过,未加设套管,感觉有一定风险,但查不到规范依据。
提 交
共 4 回答
小唐12321 25-06-10
生物燃料就没国家标准,算丙类吗。
0 赞 0 踩 [回复]举报
Reggie 回复: 小唐1232125-06-10
应该是丙类,据相关人员说闪电至少是65
EHS专家-DL 25-06-10
应该是需要加套管并封堵严密的。一般植物油认为是丙类液体,根据《消水规》12.3.19-5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管..... 消防给水管穿墙都要求加套管,丙类液体穿墙应更严格要求哦。
Reggie 回复: EHS专家-DL25-06-10
道理是这样,建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002,3.3.13也有加套管要求。
但如果提出整改意见,还是需要明确的规范依据的。
建规中,只有管道穿过变形缝处要加套管。6.3.4