当梁高超过600mm,梁间净距1米时,梁间是否设置点式感烟/感温探测器

GB 50116火灾自动报警设计规范有如下要求:

6.2.3 在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:

        3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
        5 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

在实际设计时遇到梁高超过600mm,梁间净距1米,请问梁间是否设置点式感烟/感温探测器?6.2.5条水平距离是否指的是净距离?

请写下您的回答回答

共 1 回答

牛丫头消防课堂 25-06-10

首先,您说的梁间净距小于 1m与梁突出顶棚的高度超过 600mm同时出现的情况不多见,如果个别区域出现了,那么按照梁突出顶棚的高度超过 600mm处理,需要设置探测器。

6.2.5,就是指探测器边缘至墙壁、梁边的最近的水平距离。