多层餐厅食堂的室内消火栓设计流量怎么取?

“单独建造的多层餐厅、食堂的室内消火栓设计流量参照什么建筑取?”

塞楠 | 2025-07-13 18:35
请写下您的回答回答

回答 | 3

消防网友68723 2025-07-14 09:30 00 [回复]举报

办公、教学、宿舍、公寓及其它

李勤 2025-07-14 11:25 00 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-07-15 07:32 00 [回复]举报

你翻看《消防给水及消火栓系统技术规范》表3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量,根据建筑的使用功能及体积高度等取值,你说的多层餐厅、食堂在表中没有直接列举,只能参照同类,如果建筑体量不是特别大,15L/S即可。如果建筑体量非常大,认为是同一时间聚集人数较多,那么我认为取15就不合适了。