  • 挡烟垂壁设置的高度对吗
    发表评论: 这样会造成储烟仓下边缘(1.4m)比挡烟垂壁下底(2.2m)低,那还怎么储烟呢,2.1m的烟是不是就跑到其他区域了?

    0 0 2024-11-11 10:32

  • 挡烟垂壁设置的高度对吗
    发表评论: 设计清晰高度是1.4m吧,计算排烟窗按1.4m以上算,挡烟垂壁下沿就到2.2m,那么1.4-2.2m的排烟窗怎么排烟,低于2.2米,烟气会流向其他区域吧

    0 0 2024-11-11 10:32

  • 挡烟垂壁设置的高度对吗
    发表评论: 烟气低于2.2m就流向其他区域了,怎么能保证1.4m这个清晰高度和储烟仓厚度呢

    0 0 2024-11-08 09:07

  • 挡烟垂壁设置的高度对吗
    发表评论: 这样会造成储烟仓下边缘(1.4m)比挡烟垂壁下底(2.2m)低,那还怎么储烟呢,2.1m的烟是不是就跑到其他区域了?

    0 0 2024-11-08 09:00

  • 挡烟垂壁设置的高度对吗
    发表评论: 走道长90米,分了两个防烟分区

    0 0 2024-11-07 16:23

  • 挡烟垂壁设置的高度对吗
    发表评论: 有效排烟窗面积是按1.4m以上还是2.2m以上?

    0 0 2024-11-07 16:22

  • 挡烟垂壁设置的高度对吗
    发表评论: 图纸上设计清晰高度1.4m,挡烟垂壁下底2.2m,窗户有效面积按1.4m以上还是2.2m以上?

    0 0 2024-11-07 16:21