全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于《建规》第5.5.17条的理解。
《建规》第5.5.17条的注4中,关于 一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25。
例如:影院的观众厅,能不能这样理解。一个楼层含多个放映厅,只要楼层内任一点至最近疏散楼梯的距离不大于30米,就符合疏散要求了。不用考虑观众厅室内任一点至最近疏散门的距离不超过30米,然后,疏散门至最近楼梯口的距离不大于10米,这两个都要符合要求才能算疏散距离符合要求。如何理解才算正确,求正解?
jinyanwu 2025-01-09 12:21 0 赞
1 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
1、不是楼层任一点,而是疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅等,室内任一点到最近疏散门直线距离不大于30米;同时看一下最近疏散门是不是直通室外地面或疏散楼梯间,如果直通的话,符合疏散距离要求;疏散距离为30m;
2、第一条疏散门如果不直通室外地面或疏散楼梯间的话,中间可以有个最长不超过10m的疏散走道;这就要求两个条件,总距离为30m+10m=40m;
3、如果设置有自喷,1和2中两个距离可以都增加25%。也就是增加到37.5m和12.5m,总距离50m也符合要求。
感谢您的回答。本人也是这样理解的,但咨询设计人员说分两类。一个情况就是您的理解。另一种情况就是整个楼层看,最远点至楼梯间的距离只要不超30,即使观众厅的疏散门至楼梯间距离超过10米也不用管,反正整体疏散距离够了。第二种说法我不能理解。