全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
首层安全出口数量,及总宽度,按哪个为准?(深度理解)
如上图示:实战: 住宅首层:住宅楼梯一个通室外,一个通大堂, 还有其他地下室通地面的楼梯间,具体 如上图示: 有1-6号安全出口, 如果问你:
1.该建筑首层安全出口数量,你是分别 算几号?? 说代号就行
2.算 首层疏散总宽度 是 算几号??说代号就行
陈欣 2024-12-19 15:36 1 赞
0 踩 [回复] 举报
问题1: 纯按字面理解为13456;
问题2: 问得不明确,如纯按字面理解,则为1+4-2;如问的是其他楼层经过首层的疏散宽度,则为2356
jinyanwu 2024-12-20 09:51 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
1、安全出口一般在建筑的外立面上,位于大堂里面的属于疏散出口,并且还属于2楼及以上部分的疏散出口;3、5、6属于安全出口;3同时也是楼上的一个疏散出口;1、4属于疏散出口,对应的建筑大门属于安全出口;
2、首层疏散总宽度分三部分计算:
①地下室部分单独计算,=5+6;
②一楼部分,根据一楼人数计算;
③二楼及以上部分:根据人数最多的楼层计算;
然后比较一下②和③大小,那个大,以那个为疏散总宽度;
当然以上计算是以每个宽度都符合各自最小宽度要求的情况下。
如果仅仅看图纸,在宽度都符合各自区域宽度要求的情况下,疏散总宽度就是3+两个大门宽度;
2号通门厅到1 和4 , 1和4都通到架空处与室外连通了,怎么不计入 疏散总宽度??