5.2 耐火性能


5.2.1 防火封堵材料的耐火性能按耐火时间分为:1h、2h、3h三个级别,耐火性能的缺陷类别为A类。
5.2.2 防火封堵材料的耐火性能应符合表1的规定。
表1 防火封堵材料的耐火性能技术要求