5.1 燃烧性能



5.1.1  除无机堵料外,其他封堵材料的燃烧性能应满足5.1.2〜5.1.4的规定。燃烧性能缺陷类别为A类。
5.1.2  阻火包用织物应满足:损毁长度不大于150mm,续燃时间不大于5s,阴燃时间不大于5s,且燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。
5.1.3 柔性有机堵料和防火密封胶的燃烧性能不低于GB/T 2408-2008规定的HB级;泡沫封堵材料的燃烧性能应满足:平均燃烧时间不大于30s,平均燃烧高度不大于250mm。
5.1.4 其他封堵材料的燃烧性能不低于GB/T 2408-2008规定的V-0级。