9.1 下列信息应永久性标记在固定式压缩空气泡沫系统上:
a)制造商的注册名称和地址;
b)产品型号和试验编号;
c)引用本文件编号和系统的名称;
d)系统的序列号和制造年份;
e)操作位置上标示系统的运行范围图表;
f)操作位置上的系统操作说明。
9.2 控制元件和罐体设备应在明显位置设置清晰永久性标志牌。
9.3 润滑和维修部位、排水设备等应用适当的颜色进行标识。