3 术语和定义


    下列术语和定义适用于本文件。
3.1 空气流量 ai delivery rate
    单位时间内注入到固定式压缩空气泡沫系统的标准状态下的空气体积。
    注:在系统内部,空气体积将根据系统内部压力而相应压缩;一旦离开系统,从喷嘴释放到大气中,空气将再次膨胀至正常体积。
3.2 气液体积比 air/foam solution volume ratio
    注入到固定式压缩空气泡沫系统中的标准状态下空气与泡沫混合液的体积比值。
    注:气液体积比表示为x份标准状态下空气与1份泡沫混合液的比值(x:1)。
3.3 压缩空气泡沫 compressed air foam;CAF
    由空气或氮气、水和泡沫液在一定压力下混合产生的均质泡沫。
3.4 压缩空气泡沫产生方式 compressed air foam generating method
    采用混合器将带压空气或氮气、水和泡沫液按正确比例混合而形成压缩空气泡沫的方式。
    注:产生的压缩空气泡沫通过管道流向被保护的危险区域。
3.5 压缩空气泡沫释放装置 compressed air foam discharge device
    经专门设计用于以预定模式释放压缩空气泡沫的装置。
3.6 固定式压缩空气泡沫系统 fixed compressed air foam system;fixed CAFS
    采用压缩空气泡沫释放装置,通过管道系统将混合器产生的压缩空气泡沫输送至释放装置进行泡沫释放的系统。
    注:由火灾探测系统自动启动或者手动打开阀门启动固定式压缩空气泡沫系统,使混合器产生的压缩空气泡沫经管道系统输送至释放装置,并向防护区施加。
3.7 25% 析液时间 drainage time 25%
    自压缩空气泡沫中析出25%质量的液体所需要的时间。
3.8 湿泡沫 wet foam
    由固定式压缩空气泡沫系统产生的气液体积比介于3:1~10:1的压缩空气泡沫。
3.9 干泡沫 dry foam
    由固定式压缩空气泡沫系统产生的气液体积比高于10:1的压缩空气泡沫。
3.10 发泡倍数 foam expansion ratio
    泡沫体积与形成该泡沫的泡沫混合液体积的比值。
3.11 泡沫混合液 foam solution
    泡沫液与水按特定混合比配制成的泡沫溶液。
3.12 泡沫混合液流量 foam solution delivery rate
    单位时间内系统输送的泡沫混合液体积(水和泡沫液的体积之和)。
    注:当混合比不超过1%时,水和泡沫混合液的流量之间的误差忽略不计。
3.13 泡沫性能 foam quality
    基于发泡倍数和25%析液时间的泡沫性能。
3.14 喷嘴 nozzle
    经专门设计用于以预定模式释放压缩空气泡沫的装置。
3.15 固定式压缩空气泡沫系统的工作压力 operation pressureof fixed compressed air foam system
    在固定式压缩空气泡沫系统气液混合器出口处,能够满足全部性能和安全要求的压力。
3.16 工作范围 operation range
    系统制造商规定的系统能够正常操作运行并达到预期性能特征的(条件)范围。
3.17 混合比 proportioning ratio
    注入到水中的泡沫液在泡沫混合液中的体积分数。