7.7 电磁兼容试验


7.7.1 抗扰度试验
    按照GB/T 18487.2的规定进行供电设备抗扰度试验,检查供电设备是否符合6.3.3的要求。
7.7.2 发射试验
    按照GB/T 18487.2的规定进行发射试验,检查供电设备的骚扰限值是否符合6.3.4的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

电动汽车供电设备安全要求 GB39752-2024