中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 电击防护试验


7.3.1 绝缘措施试验
7.3.1.1 防触电试验
    使用符合GB/T 4208的铰接式试验指(试具B)进行试验,检查供电设备可直接接触的危险带电部分或在故障情况下可能变成危险带电部分是否可触及。
7.3.1.2 防止意外电压试验
    检查供电设备柜门打开等行为活动是否造成危险带电部分外露、可触及。
    检查多车辆插头的直流供电设备各供电回路的电气隔离措施。检查在正常工作和第一次故障后的1s内,未连接充电的车辆插头触点与保护导体之间的电压小于60V(DC)。
7.3.1.3 接地试验
7.3.1.3.1 接地导体连接试验
    检查供电设备中需要接地的零部件是否可靠地连接保护接地端子或保护大地,保护接地导体与中性线不应存有电气连接。测量保护接地导体的截面积或电阻值是否符合GB/T 18487.1-2023中7.4的要求。
    多车辆插头的供电设备应检查每个充电接口充电电缆的保护导体可靠连接到一个共同的保护接地导体上。
7.3.1.3.2 接地电阻及连续性试验
    当供电设备外壳被作为保护接地连接的一部分时,应能持续提供接地连续性,通过不小于10A的接地电阻试验仪或数字式低电阻试验仪,测量供电设备任意应接地的点至总接地之间的电阻应不大于0.1Ω,测量点数应不少于5个,如果测量点涂覆防腐漆等,需要将防腐漆刮去,露出非绝缘材料后再进行试验。
7.3.2 剩余电流保护检查
    检查供电设备剩余电流保护安装是否符合5.3.3的要求,或具备对应的证明材料。
7.3.3 电气隔离检查
    检查供电设备各部位间的电气隔离措施是否符合5.3.4的要求。
7.3.4 电气间隙和爬电距离试验
    用量规或游标卡尺测量供电设备规定部位的最小电气间隙和爬电距离是否符合5.3.5的要求。
7.3.5 接触电流试验
    湿热试验后1h内,按照GB/T12113的方法,在1.1倍的额定电压下进行接触电流试验,试验结果是否符合GB/T 18487.1-2023中12.1的要求。
7.3.6 绝缘电阻试验
    绝缘电阻试验前,应先断开供电设备的外部供电连接,闭合或短接各试验回路,在供电设备电气连接的各独立带电回路之间、各独立带电回路与保护接地导体(金属外壳)之间施加500V直流电压,持续1 min,检测供电设备的绝缘电阻不小于10MΩ。印制电路板和多接头组件可在试验时拔下、断开或用标准样件代替。
    试验前,将充电设备的各输入端子之间、各输出端子之间短接。
    试验过程中,所有特低电压电路均应连接到易触及的部件。绝缘电阻试验应在断开保护阻抗的情况下进行。将印制电路板和多接头组件可在试验时拔下、断开或用标准样件代替。如果辅助装置(例如辅助变压器、脉冲变压器、测量装置等)的绝缘损坏可能会使电压达到未与机壳连接的人体易触及部分,或使高压侧电位达低压侧,以及引起故障跳闸,不应断开辅助装置与主电路之间的连接,而应与主电路一起承受同样的试验电压。
7.3.7 介电强度试验
7.3.7.1 工频耐压试验
    供电设备绝缘电阻试验合格后才应进行介电强度试验,在供电设备电气连接的各独立带电回路之间、各独立带电回路与保护接地导体(金属外壳)之间施加表4规定的工频交流电压(也可采用直流电压、试验电压为交流电压有效值的1.4倍),持续时间1min,供电设备泄露电流值应不大于10mA,试验部位不应出现绝缘击穿或闪络现象。
    试验过程中,所有电气设备均应连接,且应断开供电设备中会消耗测试电压引起电流流动的耗电装置[例如绕组、测量仪器、电涌保护器(SPD)]。
7.3.7.2 冲击电压试验
    在供电设备电气连接的各独立带电回路之间、各独立带电回路与保护接地导体(金属外壳)之间施加表5规定的3次正极性和3次负极性标准雷电波短时冲击电压,每次间隙不小于5s,脉冲波形1.2/50μs,电源阻抗500Ω,试验部位不应出现击穿放电。准许出现不导致损坏绝缘的闪络。如果出现闪络,应重复进行介电强度试验,施加电压值为表4规定值的75%。

查找 上节 下节 返回
顶部

电动汽车供电设备安全要求 GB39752-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读