6.10 电气安全


6.10.1 型式检验项目和判定要求应符合GB 4706.32的要求。
6.10.2 出厂检验项目应满足如下要求:
    a)泄漏电流:应符合GB 4706.32的规定;
    b)接地电阻:环控机外露金属部分与接地端之间的电阻值不应大于0.1Ω;
    c)电气强度:环控机带电部分与非带电金属部分间绝缘电阻值不应小于2MΩ,且应无击穿或闪络。