6.5 空气动力性能


6.5.1 风量、机外余压及输入功率
    环控机在各运行模式下的风量实测值不应小于额定值的95%,新风侧和排风侧的机外余压实测值不应小于额定值的95%,输入功率实测值不应大于额定值的110%。
6.5.2 送风净新风量
    在新风模式下,环控机送风净新风量实测值不应小于额定值的95%。
6.5.3 单位新风量耗功率
    在新风热回收模式下,环控机单位新风量耗功率实测值不应大于额定值的110%,且不应大于0.45 W/(m3/h)。