5.2 主要材料性能


5.2.1 防火卷帘主要零部件使用钢质板材的公称厚度应符合表4的规定,钢板和钢带厚度允许偏差应符合GB/T 708或GB/T 709的相关规定,钢管壁厚允许偏差应符合GB/T 8162或GB/T 13793的相关规定。
5.2.2 无机帘面拉伸断裂强力(50mm)不应小于1000N。
 