防火卷帘 第1部分:通用技术条件

Fire shutter assembly-Part 1:General technical specification

GB 14102.1-2024

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
 
2024-04-29发布
2025-05-01实施

 
    本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
    本文件是GB 14102《防火卷帘》的第1部分。GB 14102已经发布了以下部分:
    ——第1部分:通用技术条件;
    ——第2部分:防火卷帘用卷门机;
    ——第3部分:防火卷帘控制器。
    本文件代替GB 14102-2005《防火卷帘》,与GB 14102-2005相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
    ——更改了“钢质防火卷帘”的定义,增加了“无机防火卷帘”“帘面”“帘板”“隔热防火卷帘”和“非隔热防火卷帘”等术语及其定义(见第3章,2005版的第3章);
    ——删除了产品分类中侧向卷和水平卷类别,耐火性能分类由9类简化为2类6级(见4.2,2005版的第5章);
    ——更改了防火卷帘规格的表示方法(见4.3,2005版的4.4);
    ——更改了主要材料性能要求(见5.2,2005版的6.2);
    ——删除了有关特级防火卷帘和无机纤维复合帘面的特定要求内容(见2005版的3.3、4.2、5.4、6.3.3、7.3.3);
    ——更改了防火卷帘主要零部件性能要求和试验方法(见5.3、6.3,2005版的6.3、7.3);
    ——增加了装配质量要求和试验方法(见5.4、6.4);
    ——更改了依自重下降运行性能、两步关闭运行性能、耐风压性能要求和试验方法,增加了反复启、闭运行性能要求和试验方法(见5.5、5.6、6.5、6.6,2005版的6.4.5、6.4.6、6.4.1、7.4.5、7.4.6、7.4.1);
    ——增加了耐火性能试验中有关试件安装和试验程序的规定(见6.8.1、6.8.2);
    ——更改了检验规则(见第7章,2005版的第8章)。
    请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
    本文件由中华人民共和国应急管理部提出并归口。
    本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
    ——1993年首次发布为GB 14102-1993,2005年第一次修订;
    ——本次为第二次修订。