中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件 GB/T17906-2021
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
9.2 包装
9.2.1 产品包装箱应牢固可靠,并有防潮措施。
9.2.2 包装箱上应标有下列内容:
——产品名称;
——商标;
——产品型号;
——制造日期;
——生产厂名;
——厂址;
——外形尺寸;
——净重;
——毛重及向上;
——防潮标志。
9.2.3 包装箱内应附有产品说明书、产品合格证和装箱单。产品说明书应有产品的主要技术参数、操作方法、注意事项、故障排除及维护保养等内容。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
9.1 标志
下一节:
9.3 运输
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 分类
5 型号
5.1 破拆工具型号
5.2 动力源型号
6 技术要求
6.1 破拆工具技术要求
6.2 动力源技术要求
6.3 附件技术要求
7 试验方法
7.1 试验条件
7.2 破拆工具试验方法
7.3 动力源试验方法
7.4 液压软管和快速接口试验方法
8 检验规则
8.1 出厂检验
8.2 型式检验
9 标志、包装、运输和贮存
9.1 标志
9.2 包装
9.3 运输
9.4 贮存
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件 GB/T17906-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读