中华人民共和国国家标准 

消防应急救援装备

液压破拆工具通用技术条件

Fire emergency rescue equipment-General technical specification for hydraulically operated rescue tools

GB/T 17906-2021

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
2021-08-20发布
2022-03-01实施
    本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
    本文件代替GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》。与GB/T 17906-1999相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
    ——删除了按额定工作压力分类的方法(见1999年版的4.2);
    ——增加了按工作能力等级分类的方法(见4.2);
    ——修改了型号编制方法(见第5章,1999年版的第5章);
    ——修改了液压破拆工具的性能参数要求(见6.1.3,1999年版的6.1.3);
    ——修改了液压破拆工具的强度要求(见6.1.4,1999年版的6.1.4);
    ——增加了液压破拆工具的抗偏心力性能、抗滑移性能和安全性要求(见6.1.5、6.1.6和6.1.12);
    ——删除了液压破拆工具的振动性能和稳定性要求(见1999年版的6.1.6和6.1.11);
    ——修改了动力源的动作性能要求(见6.2.3,1999年版的6.2.3);
    ——增加了机动泵的抗翻转性能、抗滑移性能、满载工作时间要求和安全性要求(见6.2.4、6.2.5、6.2.6和6.2.12);
    ——修改了动力源的压力、流量性能要求(见1999年版的6.2.4);
    ——删除了动力源的电机、汽油机要求(见1999年版的6.2.8、6.2.9);
    ——增加了快速接口的结构形式和尺寸参数要求(见6.3.1.2);
    ——修改了液压破拆工具的扩张力、撑顶力试验方法(见7.2.3.1和7.2.3.3,1999年版的7.2.3.1和7.2.3.3);
    ——修改了检验规则(见第8章,1999年版的第8章)。
    请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
    本文件由中华人民共和国应急管理部提出。
本文件由全国消防标准化技术委员会(SAC/TC 113)归口。
    本文件起草单位:应急管理部上海消防研究所、艾迪斯鼎力科技(天津)有限公司、九江消防装备有限公司。
    本文件主要起草人:李宝忠、金韡、马伟光、韩翔、顾文杰、朱咏涛、宋志鹏、柳峰。
    本文件所代替标准的历次版本发布情况为:
    ——1999年首次发布为GB/T 17906-1999;
    ——本次为第一次修订。