中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.23 表面耐磨性能试验


6.23.1 试验步骤
6.23.1.1 按附录F制作研磨轮,并粘好刚玉粒度为180的3号砂布后,用脱脂纱布将试样表面擦净,表面向上安装在磨耗试验机上。
6.23.1.2 将研磨轮安装在支架上,施加4.9N±0.2N外力条件下进行研磨3000转,研磨轮的砂布每磨耗500转更换一次。
6.23.1.3 试验后,使试样充满电,按6.10.1.6的要求进行应急表面亮度测试,并按5.5.3.2.2的要求进行判定。
6.23.2 试验设备
    试验设备应满足下述要求:
    a)Taber型或同等的磨耗试验机;
    b)按附录F制作的研磨轮。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读