中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 试验前准备


    使系统设备按附录A组成系统,接通电源,使系统处于正常工作状态。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读