中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 试验步骤


6.1 安装
    门或卷帘试件应按实际使用情况安装到辅助结构或支承结构上。
    门框灌注水泥砂浆的试件应安装到辅助结构或支承结构上,避免门框结构之间出现缝隙。辅助结构或支承结构与试验框架间的所有缝隙应使用防火材料进行严格密封。
    将门或卷帘试件安装到辅助结构或支承结构之后,再将整体试件安装至试验装置前开口处,每个门扇或带铰链门的可动部件,应呈30°开启状态,并使用自动关闭装置关闭5次,保证试件操作正常。其他类型的门或卷帘应按实际使用情况进行开启和关闭操作,检查试件的可操作性。如果门或卷帘试件需要符合最大开启力或关闭力的要求,应记录这些数据并写入报告。
    对安装到辅助结构或支承结构上的门或卷帘试件进行检查并确认后,将框架吊装到试验装置前并进行密封。此时,通过闭门器等闭门装置关闭门扇或卷帘,并使门的锁具斜舌能够锁闭,但不应使用钥匙锁闭门扇;具有特殊用途的门(如管道井门)可用钥匙锁闭门扇,但钥匙不应留在锁孔内。
6.2 漏烟量试验
    试验装置系统漏烟量qa应在初次使用前进行校准;常温试验前和中温试验后,应对qa进行系统核查。应在试验要求的温度和稳定的压力条件下测定漏烟量,由于气量的变化,温度和压力在允许范围内的浮动可能会出现严重的测量误差,因此在每个压差条件下应至少稳定1min后进行读数,并计算公称压力条件下的平均漏烟量。
    整体试件装置安装完成后,应按照相关试验需求进行门或卷帘试件的漏烟量试验,相关要求见表1。
    对于中温试验,靠近门或卷帘试件表面的平均温度应在(30±5)min内,从环境温度升高到(200±20)℃。门或卷帘试件附近的温度,应通过每支单独的热电偶测量并控制在(200±40)℃。在加热过程中,试验装置内应保持压力稳定,不应出现超压。
    门或卷帘试件的漏烟量应在10 Pa、25 Pa和50Pa3种压差条件下进行测量。门或卷帘如有特殊用途,则可由试验委托方自定义压差。在测量漏烟量的过程中,开始加热35min之后确定漏烟量,压差保持2min稳定,读取并记录读数,相关信息见图2。
    在每种试验状态下计算门或卷帘试件的漏烟量qd,公式(1)为:
    式中:
    qd——标准状态下,试件的漏烟量,单位为立方米每小时(m³/h);
    qt——标准状态下,在试验中测量的总漏烟量,单位为立方米每小时(m³/h);
    qa——标准状态下,设备的系统漏烟量,单位为立方米每小时(m³/h)。
6.3 观察
    在常温和中温试验过程中,应测量并记录垂直于门扇或卷帘平面的拉线传感器位移,特别是密封件出现严重脱落时的压力和温度,观察到的试件形变及其他变化也应记录在案。
    试验结束后,应注意门或卷帘试件是否因试验出现物理损伤。

查找 上节 下节 返回
顶部

门和卷帘的防烟性能试验方法 GB/T41480-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读