中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4 试验装置和仪器设备


4.1 试验装置
    试验装置(见图1)主体为前垂直面开口的试验箱(室),开口处用于安装试件,并形成一个密闭的空间区域。开口尺寸不应小于3m×3m,试验装置炉体内深度大于700mm。且可以容纳安装在辅助结构和支承结构中的试件。辅助结构和支承结构应符合GB/T7633的规定,试验原理见附录C。
    试验装置应设有供气系统,使装置内外形成至少55Pa的压差。试验装置应设有循环空气加热系统,在进行中温试验时应能将循环空气加热到(200±20)℃,并使温度在此范围内保持一定时间。试验装置结构和满足条件应符合附录D的规定。在常温或中温条件下,试验装置在试验压差下的系统漏烟量q.应小于7m³/h。
    试验装置的供气系统和循环空气加热系统应能满足常温和中温条件下试验的空气补充需求,供气系统的供气能力不应小于55m³/h,精度为±1m³/h。
4.2 仪器设备
4.2.1 压差测量设备
    压差测量仪器应至少具有2个压力传感器,测量探头应安装在试验装置的试验箱(室)内中心距离试件内表面(100±10)mm处。测压仪器应能测量压差,试验箱(室)内压差的测量精度为±5Pa或测量值的±10%,以差异较小值为准。
    用于测量大气压的测量仪器测量精度应达到±5%。
4.2.2 温度测量设备
    进行中温试验时,应采用12支热电偶测量试验装置的试验箱(室)内温度,12支热电偶应水平排列成4行,每行3支。每行末端热电偶应与门或卷帘试件的垂直边框平行,中间热电偶与门或卷帘试件的中轴线一致。最顶端一行热电偶应距试验装置的前开口上边缘以下150mm,最底端一行热电偶应距门或卷帘试件的底部边缘以上150mm,其余两行在顶端与底端之间等距离排列。热电偶前端应距门或卷帘试件的表面(100±10)mm。
    测量空气温度的所有热电偶丝的直径应为0.5mm,可以是K型裸露金属型热电偶,或者是外径不超过1.0mm的K型金属铠装型热电偶。热电偶的测量上限应能达到250℃,精度为±5℃。
4.2.3 气体流量测量设备
    使用合适的仪器测量供气系统提供的气体体积Vt和温度Ta,供气系统应能满足补偿试验装置和试件的总漏烟量,供气能力不应少于55m³/h,精度为±1m³/h。

查找 上节 下节 返回
顶部

门和卷帘的防烟性能试验方法 GB/T41480-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读