中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录E 构件承载力可靠指标与变异系数


E.1 一般规定

E.1.1 构件承载力变异系数δR应按本附录规定的方法分析确定。

E.1.2 构件承载力的可靠指标βR,可根据构件承载力的变异系数以及作用效应的可靠指标、作用效应的当量分项系数和作用效应的当量变异系数分析确定。

E.1.3 作用效应可靠指标βS、作用效应的当量分项系数γS和作用效应的当量变异系数δS等参数应按本附录的规定确定。

E.2 作用效应的参数

E.2.1 在分解可靠指标β时,宜将作用效应的可靠指标βS定为2.05。

E.2.2 作用效应的当量分项系数γS、作用效应的当量变异系数δS和作用效应的可靠指标βS之间的关系可按下式计算:

式中:γS——作用效应的当量分项系数,在数值上等于作用的综合系数γF;

          δS——作用效应的当量变异系数。

E.2.3 作用的综合系数γF应按下式计算:

式中:γFi——第i类荷载的分项系数;

          ζFi——第i类荷载占总荷载的比例,ζFi为1.0。

E.2.4 当βS等于2.05时,βR可按下式近似计算:

式中:β——可靠指标,对于延性破坏构件β=3.2,脆性破坏β=3.7。

E.3 构件承载力的变异系数

E.3.1 构件承载力变异系数δR应通过对同类构件批量承载力试验数据分析确定。

E.3.2 构件批量承载力试验数据的分析宜采用下列比值的方式:

式中:ξi——第i个构件承载力试验值与计算值的比值;

          Rtest,i——该批构件中第i个构件的承载力试验值;

          Rmod,i——该批构件中第i个构件的承载力模型计算值。

E.3.3 在分析过程中应采取下列减小材料强度、几何参数和承载力模型不定性因素影响的分析措施:

    1 计算模型的材料强度和几何量应分别取对应构件的实际值;

    2 分析时应对计算模型中所有参数进行调整,调整方式可为每个变量的系数或指数,各变量的系数和指数可按下式计算:

式中:αf——材料强度的调整系数;

          f——材料强度的实测值;

          θf——材料强度的调整指数;

          α——构件几何量的调整系数;a

          a——构件实际的几何量;

          θ——几何量的调整指数;a

          αη——参数η的调整系数;

          η——计算模型中其他参数的实际值;

          θη——参数η的调整指数。

E.3.4 对模型中参数的调整应使试验值与模型计算值比值的平均值ξm趋近于1.0,该比值的平均值可按下式计算:

式中:ξm——分析样本的平均值;

          n——样本的容量。

E.3.5 构件承载力的变异系数应按下式计算:

式中:δR——该批构件承载力的变异系数;

          Sξ——样本的标准差,应取各种ξm趋近于1.0中Sξ的最小值。

E.4 构件承载力的可靠指标和分项系数

E.4.1 当可靠指标β对应的随机变量可近似用正态分布描述时,构件承载力的可靠指标βR宜根据下式计算:

式中:β——可靠指标,对于延性破坏构件β=3.2,脆性破坏β=3.7;

          βS——作用效应的可靠指标。

E.4.2 式 (E.4.1)中构件承载力的分项系数γR可按下式计算:

式中:δR——构件承载力的变异系数。

E.4.3 构件承载力的分项系数γR用于既有结构构件承载力评定时,其基本形式可用下式表示:

式中:Rd,e——构件承载力的评定值;

          f0——经调整后的材料强度参数;

          a0——经调整后的构件几何参数;

          η0——经调整后的其他参数;

          ηmod——模型不定性系数或参数。

 

 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读