中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 尺寸与偏差


6.5.1 钢结构的偏差应分为构件尺寸的偏差和构件的安装偏差。

6.5.2 钢构件尺寸的检测应符合下列规定:

    1 抽样检测构件的数量不宜少于本标准表3.3.10规定的最小样本容量;

    2 构件的尺寸宜选择对构件性能影响较大的3个部位量测;

    3 构件的尺寸应按国家有关产品标准的规定进行量测;

    4 构件钢材的厚度和钢网架等钢管的壁厚可采用超声测厚仪测定;

    5 当设计要求的尺寸相同时,应取3个部位量测的平均值作为代表值。

6.5.3 钢构件尺寸偏差的计算应符合下列规定:

    1 钢构件的尺寸应以设计文件要求值为基准;

    2 钢构件的尺寸偏差允许值的确定应符合下列规定:

    1)既有钢构件尺寸偏差允许值的取值应符合现行国家《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定;

    2)结构工程钢构件尺寸偏差允许值应按建造时有关标准的规定确定。

6.5.4 检测批钢构件尺寸的符合性判定应符合下列规定:

    1 构件的重要尺寸可按本标准表3.5.3-1或表3.5.3-2进行符合性判定;

    2 构件的一般尺寸应按照本标准表3.5.3-3或表3.5.3-4进行符合性判定。

6.5.5 钢构件安装偏差的检测方法和偏差允许值的取值应符合现行国家标准 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

6.5.6 空间网格结构小拼单元偏差应按适用的检测方法进行检测,偏差允许值的取值应符合现行行业标准 《空间网格结构技术规程》JGJ 7的有关规定。

6.5.7 钢网架中杆件的不平直度,可用拉线的方法或全站仪检测,其不平直度不得超过杆件长度的0.1%。


查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读