6.5 修后试验
6.5.1 储能变流器一次回路部件修理或更换后,应进行绝缘电阻测试,绝缘电阻应符合GB/T34120的要求。
6.5.2 储能变流器控制模块、功率模块、电容器、电抗器、隔离变压器等重要部件更换后,应进行充放电控制功能、功率控制功能、电能质量、故障穿越能力和电网适应性试验,并符合GB/T34120的要求。
6.5.3 储能变流器测量、保护、控制、通信等回路修理后,应进行故障诊断和保护功能、检测和监控功能、通信功能、并离网切换功能和相序自适应功能试验,并符合GB/T34120的要求。