中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 锂离子电池阵列检修


5.2.1 外观检查
5.2.1.1 检查电池模块外观,包括变形、开裂、漏液、腐蚀及电气连接紧固程度。
5.2.1.2 检查电池支架变形、破损、腐蚀及接地线连接紧固程度。
5.2.1.3 检查电池阵列风冷系统,包括风扇转动、异响等。
5.2.1.4 检查电池阵列液冷系统,包括液冷系统液位、温度,循环泵转动、流量、异响,液冷系统循环泵、管道、阀门、法兰连接回路渗漏、损伤、开裂及阀门开关情况。
5.2.1.5 检查电池管理系统电源线、通信线连接紧固程度及电池管理系统工作电压、工作指示灯显示情况。
5.2.1.6 检查电池管理系统人机界面,包括电池单体、模块电压、温度和电池簇电压、电流及系统时间等数据显示和刷新情况,及告警信息记录。
5.2.2 检测试验
5.2.2.1 检测电池模块电压、电池簇电压。
5.2.2.2 校验电池管理系统电池电压传感器、温度传感器和电流传感器。
5.2.2.3 检测电池电压、温度和电流,并校验电池管理系统相应测量值。
5.2.2.4 检测电池簇电池单体电压极差、温度极差。
5.2.2.5 检测电池阵列风冷系统风机、风扇绝缘电阻,检测风机风量。
5.2.2.6 检测电池阵列液冷系统循环泵绝缘电阻,校验温度、流量传感器。
5.2.2.7 进行电池管理系统电池电压、温度和电流等保护功能模拟试验和通信功能试验。
5.2.2.8 进行锂离子电池储能系统充放电能量及效率试验,并在电池管理系统进行储能系统可充放电能量标定。
5.2.3 修理
5.2.3.1 电池模块出现变形、开裂、漏液、腐蚀等现象时,应进行更换。
5.2.3.2 电池更换时,同一电池阵列内应更换为同一规格、参数电池。
5.2.3.3 储能系统处于停机状态持续15min后,电池簇内电池单体电压极差大于100mV时,应对电压极差大的电池模块进行离线均衡,均衡后应满足电池簇电池电压极差的要求。
5.2.3.4 充放电过程中电池簇内电池电压极差大于300mV时,应对电压极差大的电池模块进行离线均衡,均衡后应满足电池簇电池电压极差的要求。
5.2.3.5 更换电池单体、模块前,新电池单体、模块应进行电压、绝缘电阻试验,试验结果应符合GB/T 36276 要求。
5.2.3.6 电池单体、模块电压、温度数据异常时,应更换电池单体或电池模块。
5.2.3.7 锂离子电池储能系统充放电能量不符合GB/T 36558的要求,且离线均衡后电池电压极差不符合要求时,应在同一电池阵列内更换为同一规格、参数电池模块。
5.2.3.8 电池支架变形、破损、腐蚀时,应更换电池支架。接地线连接不牢固或破损时,应紧固或更换接地线。
5.2.3.9 电池阵列风冷系统风扇绝缘电阻不合格、转动异常时,应对风扇进行修理或更换。
5.2.3.10 电池阵列液冷系统循环泵绝缘电阻不合格、转动异常及温度、流量传感器故障时,应对循环泵、传感器进行修理或更换为同一规格循环泵、传感器。
5.2.3.11 电池阵列液冷系统循环泵、管道、阀门、法兰等渗漏、损伤、开裂时,应更换为同一规格的循环泵、管道、阀门、法兰。循环泵、法兰螺栓松动时,应进行紧固。阀门开关位置不正确、卡涩时,应进行调整。
5.2.3.12 电池管理系统电池电压、温度和电流传感器故障时,应更换传感器。
5.2.3.13 电池管理系统电压、温度采集线及通信线松动、脱落时,应恢复接线,断裂时应进行更换。
5.2.3.14 电池管理系统电池电压、温度和电流测量值异常时,应对电池管理系统、传感器进行修理或更换。
5.2.4 修后试验
5.2.4.1 电池管理系统修理或更换后,应进行电池管理系统电池电压、温度和电流测量值校核,并进行保护功能模拟试验、通信功能试验。
5.2.4.2 电池阵列完成电池离线均衡、更换后,宜进行电池簇内电池电压极差、温度极差测试和各电池簇间电压极差测试。
5.2.4.3 电池阵列完成电池离线均衡、更换后,宜进行锂离子电池储能系统充放电能量及效率试验。
5.2.4.4 电池阵列风冷系统风扇和液冷系统循环泵修理或更换后,应进行各项性能检测。

查找 上节 下节 返回
顶部

电化学储能电站检修规程 GB/T42315-2023
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读